消防给水管道不同管材的连接点

室外消防管采用钢丝骨架塑料复合管,室内用内外壁热浸镀锌普通钢管,室内外不同管材间的连接点应设置于什么位置,室外的井内,还是室内的地面上

小陈-水 | 2025-07-16 16:57
请写下您的回答回答

回答 | 2

牛丫头消防课堂 2025-07-16 18:26 20 [回复]举报

‌连接点应设在室外阀门井内‌。
不同材质管道的连接点应设置在‌室外检查井(阀门井)中‌,避免直接穿越建筑墙体。井内需留出至少0.5米的操作空间,便于法兰对接或电熔连接施工‌。
理由:钢丝网骨架塑料复合管采用电熔连接(需专用设备操作),而热浸镀锌钢管多用沟槽或法兰连接。井内空间可满足两种工艺需求,且便于后期检修‌。

李勤 2025-07-17 12:54 00 [回复]举报

应设置室外阀门井,便于后期维修。