  • 请问2023年3月起灭火器没有维修日期和报废年限了?
    发表评论: 牛丫头消防课堂视频号,之前发过关于这个灭火器维修的一个讲解个人的观点,因为没法粘贴过来,所以把主要内容供你参考:灭火器年检规范解读近的一还有维修还有维修的要求去送检很多人理解错了以为一、核心争议焦点​​ ​​现行规范冲突​​ 《消防设施通用规范》GB55036-2022废止了原GB50444-2008第5.3.2条强制年检条款(北京市消防救援总队回复:虽不强制年检,但需参照GB50444-2008执行维护​​法律要求​​ ;《消防法》第16条:单位需定期检修消防设施确保完好有效第60条:消防设施失效最高处罚5万元​​。二、技术标准要点​​ ​​维修周期​​ ,​​维护要求​​ ;灭火剂过期必须更换(GB55036 2.0.9条)生产商需提供维修说明书(GB4351-2023 10.2条)​​三、牛丫头给大家的建议​​ ​​即使不强制送检,仍需通过专业检测确保有效性。因为火灾中灭火器失效将追究单位主体责任​​。操作指引​​ 保留检测记录作为免责证据,新购灭火器需完整保存使用说明书。注:视频中牛丫头消防强调"规范未禁止送检,而是要求确保有效性"的核心观点,并展示消防法处罚条款佐证。

    0 0 2025-07-16 19:19

  • 多线盘手动启动消防泵视频
    发表评论: 找个电气专业的工程师,看看下面这个图就明白了。多线盘控制按钮不经过控制柜的选择开关。现在的问题是设计图纸中多数没有给出控制原理图,所以厂家配的控制柜未依据 《火灾自动报警系统设计规范》图示 14X505-1。但是很容易改动,调一根线就可以,只要厂家人员明白了你的意图他就很快调整过来。第一,不需要增加投资。第二,技术上容易实现。现在的难点是很多人意识错误。认为控制柜在手动状态的时候就不应该起泵。

    0 0 2025-07-16 19:14

  • 楼梯间与前室正压送风
    发表评论: 你的楼梯间设置存在问题。除通向避难层错位的疏散楼梯外,建筑内的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变。

    0 0 2025-07-16 19:09

  • 消防检测,半年检,年检,竣工检测,消防查验表,这些表格模板在哪里找?
    发表评论: 可以看看《建筑消防设施的维护管理》 GB25201-2010附录那些表,结合本单位情况,适当改动

    0 0 2025-07-16 19:07

  • 自然排烟窗对流
    发表评论: 一般的不需要对流,但是具备对流条件对自然排烟是极为有利的,所以设置排烟窗时如果能对流,尽可能满足对流条件。但是以下条件要满足:4.3.4 厂房、仓库的自然排烟窗(口)设置尚应符合下列规定:    1 当设置在外墙时,自然排烟窗(口)应沿建筑物的两条对边均匀设置;

    0 0 2025-07-16 19:02

  • 一类高层(72米)公寓卫生间要设置喷头吗?
    发表评论: 目前来讲多数是设置的,因为对于现在的公寓多数都设有浴霸等高温电气设备。我们这边儿已经有好几起浴霸引起顶棚着火喷淋发挥作用。

    0 1 2025-07-16 18:59

  • 建规5.5.17中的疏散问题
    发表评论: 规范的用词是最近,也就是说只要有一个门满足不超规范距离就可以了。

    0 0 2025-07-16 18:57

  • 小区外围的超市设置火灾报警系统是否需要控制小区的水泵
    发表评论: 如果超市部分新上的火灾自动报警系统属于集中火灾报警系统带有集中控制功能。有校方控制室的话,那么应该在消防控制室控制消防水泵。但如果只是区域火灾报警系统可以不用对消防水泵实现控制。但是其消火栓按钮接入火灾自动报警系统。那就是一般情况下,可以把超市的火灾报警系统的信号接入到小区火灾报警系统,这样消防管理的角度更方便。

    0 0 2025-07-16 18:55

  • 消防开业前问题
    发表评论: 必须设置消火栓的场所应看《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第8.1.5条, 建筑占地面积大于300㎡的厂房、仓库和民用建筑,应设置室外消火栓;可以不设置室外消火栓的场所,可以看《建筑设计防火规范 》GB50016-2014(2018年版)第8.1.2条,耐火等级不低于二级且建筑体积不大于3000m³的戊类厂房,居住区人数不超过500人且建筑层数不超过两层的居住区,可不设置室外消火栓系统。

    0 0 2025-07-16 18:52

  • 如何计算建筑体积
    发表评论: 参照《消水规》实施指南,只要地上地下有楼梯、电梯联通,那就是作为整体算体积。就像一个积木,埋在地下多少,不影响它的体积。

    0 0 2025-07-16 18:47

  • 大型企业界定
    发表评论: 根据《中华人民共和国消防法》及相关规范,大型企业的消防安全界定标准主要依据场所规模、功能类别及火灾风险等级综合判定。例如 大型、中型石化企业的界定标准依据《石油化工企业设计防火标准》 GB50160-2008(2018年版)第8.2.1条文说明。

    0 0 2025-07-16 18:36

  • 消防给水管道不同管材的连接点
    发表评论: ‌连接点应设在室外阀门井内‌。 不同材质管道的连接点应设置在‌室外检查井(阀门井)中‌,避免直接穿越建筑墙体。井内需留出至少0.5米的操作空间,便于法兰对接或电熔连接施工‌。 理由:钢丝网骨架塑料复合管采用电熔连接(需专用设备操作),而热浸镀锌钢管多用沟槽或法兰连接。井内空间可满足两种工艺需求,且便于后期检修‌。

    1 0 2025-07-16 18:26

  • 金属夹芯板
    发表评论: 你可以看看《建筑设计防火规范 》GB50016-2014(2018年版)附录 各类建筑构件的燃烧性能和耐火极限,根据你的耐火极限和这些做法,看看。

    0 0 2025-07-15 18:29

  • 直通室外是什么意思
    发表评论: 较长的通道肯定不合适。关于这个问题你一定要理解,消防控制室的人员在火灾时一定是坚持到最后的人。一旦消防控制室的人员失守,他要快速疏散出去,所以这个时候你一定让他以最短的路径、最安全的路径疏散出去。

    0 0 2025-07-15 18:27

  • 汽车库坡道防火分隔问题
    发表评论: 3小时吧

    0 0 2025-07-15 18:24

  • 油浸变压器室可否设在丁类主厂房内?
    发表评论: 丁类主厂房内允许设置油浸变压器室。 参照《有色金属工程设计防火规范》6.2.5 条规定6.2.5 设置在主厂房内的可燃油油浸变压器室,应设置直通厂房外的大门。当门的上方设置宽度不小于1.0m的防火挑檐时,直通室外的门可不采用防火门。对油浸变压器室通向厂房内的大门,应采用甲级防火门(常闭);当确有困难时,应采用防火卷帘等防火分隔措施。另外,《 钢铁冶金企业设计防火标准 》GB50414-2018 第5.2.5 条及其条文说明,也有类似规定。 同时,油浸变压器室耐火等级不应低于二级,还应设置防止油品流散的设施等,具体需符合《建筑设计防火规范》《火力发电厂与变电站设计防火规范》等相关标准的规定。

    0 1 2025-07-15 18:22

  • 疏散路径通过架空层时,疏散路径是否要计算至架空层投影线外缘
    发表评论: 浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南(2020版) 第4.1.34,未涉及防火分区的问题。无论是否跨防火分区,疏散距离均应计算至架空层投影外边缘‌ 当架空层作为直通室外的疏散通道时,即便其与设计区域不属于同一防火分区,设计区域内任一点至安全出口的疏散距离仍需计算至架空层投影外边缘(即架空层与室外交界处)。该投影外边缘被视为室外安全区域的起点,与防火分区边界无关。

    1 0 2025-07-15 18:10

  • 关于消防应急照明及疏散指示布线相关问题
    发表评论: 应的条款就应该执行。

    0 0 2025-07-15 17:54

  • 手提式灭火器
    发表评论: 可以用啊,只是新生产的灭火器要满足新标准,原来的灭火器可以继续使用。

    0 0 2025-07-15 09:49

  • 汽车库坡道防火分隔问题
    发表评论: 你说的会牵扯到两个条款,设置在车道上的防火卷帘的耐火极限,应符合有关耐火完整性的要求即可。看看你的门窗表或材料表,看看这里防火卷帘的要求。规范可以不要求隔热性。5.3.3 除敞开式汽车库、斜楼板式汽车库外,其他汽车库内的汽车坡道两侧应采用防火墙与停车区隔开,坡道的出入口应采用水幕、防火卷帘或甲级防火门等与停车区隔开;但当汽车库和汽车坡道上均设置自动灭火系统时,坡道的出入口可不设置水幕、防火卷帘或甲级防火门。5.2.7 设置在车道上的防火卷帘的耐火极限,应符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T 7633有关耐火完整性的判定标准;设置在停车区域上的防火卷帘的耐火极限,应符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T 7633有关耐火完整性和耐火隔热性的判定标准。

    1 2 2025-07-15 09:46