【图】喷头在粱下,增加挡水板是否可行?

陈泽平 | 2025-07-18 08:28
请写下您的回答回答

回答 | 3

牛疼 2025-07-18 09:03 00 [回复]举报

加这个东西的作用是什么啊?

懒得说 2025-07-18 10:32 00 [回复]举报

移位到梁边一定距离,改成直立型喷头。你这样喷头不在热量聚集处,不能及时动作

EHS专家-DL 2025-07-18 11:32 00 [回复]举报

挡水板的核心功能是隔离上部水源,非加速喷头感温。宽度>1.2m的梁/风管等障碍物,下方是增设喷头,看图片,该情况没有必要增设喷头,保障喷头溅水盘距顶板≤300mm,梁底间距25~100mm的核心要求‌就可以。