消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

封闭楼梯间的首层不装门可以吗

五层(消防高度16.35米)厂房职工宿舍楼,二至五层楼梯间均安装乙级防火门,但是其封闭楼梯间的首层不装门可以吗?

请写下您的回答回答

回答 | 5

消防监理工程师 2025-07-18 15:14 00 [回复]举报

消防监理工程师 2025-07-18 15:15 00 [回复]举报

宿舍楼必须设置封闭楼梯间。

陈泽平 2025-07-18 15:27 00 [回复]举报

直通室外吗?

牛丫头消防课堂 2025-07-18 23:19 00 [回复]举报

如果直通室外的门可以不用防火门;

只要在首层还有开向楼梯间的门,那就需要安装防火门,形成封闭楼梯间或扩大的封闭楼梯间。

李勤 2025-07-21 08:01 00 [回复]举报

宿舍楼应采用封闭楼梯间,(规范没有排除首层不需要设置)

关闭

关闭

手机APP下载